Καλησπερα

Βρεθηκα αντιμετωπος με μια κατασκευη στο σπιτι πεθερας μου οπου συνδεσαν (λογω κοπης των δυο φασεων απο κεραυνο στα καλωδια?) την μια φαση να τροφοδοτει ολες τις φασεις στον πινακα. Εχει καποιος απαντηση εαν ειναι σωστο ή λαθος γενικα.Υποψιαζομαι οτι στο ουδετερο δεν θα υπαρχει και πολλη ισοδυναμια φασεων ωστε να καταληγει στο μηδεν. Νομιζω επισης οτι το σπιτι εχει ουδετερογειωση (το οποιο ομως εαν αληθευει πως σε χτυπα το ντους με 10 βολτ εναλλασομενο οταν ανοιγεις το θερμοσιφωνα)

Ευχαριστω!!


Απάντηση με παράθεση
Konstantinos
(@cupraki)
Μέλος Admin
Εγγραφή: 3 έτη πριν
Δημοσιεύσεις: 6
 
Δημοσιεύτηκε από: @vorlon

Καλησπερα

Βρεθηκα αντιμετωπος με μια κατασκευη στο σπιτι πεθερας μου οπου συνδεσαν (λογω κοπης των δυο φασεων απο κεραυνο στα καλωδια?) την μια φαση να τροφοδοτει ολες τις φασεις στον πινακα. Εχει καποιος απαντηση εαν ειναι σωστο ή λαθος γενικα.Υποψιαζομαι οτι στο ουδετερο δεν θα υπαρχει και πολλη ισοδυναμια φασεων ωστε να καταληγει στο μηδεν. Νομιζω επισης οτι το σπιτι εχει ουδετερογειωση (το οποιο ομως εαν αληθευει πως σε χτυπα το ντους με 10 βολτ εναλλασομενο οταν ανοιγεις το θερμοσιφωνα)

Ευχαριστω!!

Πολύ σωστή η παρατήρηση!! Αν τραβήξεις 32Α από κάθε φάση, στον ουδέτερο θα έχεις 96Α. Οπότε με σύνεση μέχρι να το φτιάξουν. Η ουδετερωγείωση δεν παίζει ρόλο. Φυσικά και σε χτυπά ρεύμα και όχι μόνο με τον θερμοσίφωνα, αλλά θα το παρατηρήσεις και αν μαγειρεύει κάποιος εκείνη την ώρα ή αν έχεις γενικότερα μεγάλα φορτία σε λειτουργία. Πχ, πλυντήριο, κουζίνα και κάνα δυπό κλιματιστικά. Αυτό, είναι κακή σύσφιξη του ουδέτερου στην κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ 